Community Member

2013年4月26日(初版)

TAC SR Collection
主な問題

15.1(1)SG1 / 3.3.1SG で稼働しており、かつ電源ユニット PWR-C45-4200ACV を使用している Catalyst4500 シリーズスイッチで、起動時に以下のメッセージが表示される場合があります。

%C4K_CHASSIS-3-INSUFFICIENTPOWERSUPPLIESDETECTED: Insufficient power supplies present for specified config

%C4K_CHASSIS-3-MIXINVOLTAGEDETECTED: Power supplies in the chassis are receiving different voltage inputs

%C4K_CHASSIS-3-MIXINPOWERDETECTED: Power supplies in the chassis are of different types (AC/DC) or wattage

この状況では、show power コマンドの出力において本来の電圧は 220V と表示されるところが 110V と表示され、当該の電源ユニットステータスが err-disable となります(影響を受ける電源ユニットのみ err-disable となります)。この結果、ラインカードに正常に電力供給ができなくなる場合があります。

原因

この問題は CSCuc64146 として報告されております。

(内容が確認できない場合は こちら をご参照ください)

解決策

改修版ソフトウェア :

CSCuc64146 の修正が適用されたソフトウェアの使用

備考 本不具合は、Bug Search Tool でも確認できます。