predictive-failureはtrapで出力される?

jiro.tobimasu
Level 1
Level 1

いつもお世話になっております。

UCSマネージャー(2.2)にてブレード搭載Diskのpredictive-failureを検知しました。

Severity: Warning
Code: F0996
Last Transition Time: xxxxxx
ID: xxxxxx
Status: None
Description: Local disk 2 on server 1/x operability: degraded. Reason: Drive state: predictive-failure
Affected Object: sys/chassis-1/blade-x/board/storage-SAS-1/disk-2
Name: Storage Local Disk Degraded
Cause: Equipment Degraded
Type: Equipment

 

このpredictive-failureですが、UCSでSNMP Trapを有効にしていた場合、

Trapとして出力しますでしょうか?

 

よろしくお願い致します。

1 件の受理された解決策

受理された解決策

Akiyoshi Kawaguchi
Cisco Employee
Cisco Employee

Predictive FailureではTrapとして出力されません。

 

宜しくお願いします。

元の投稿で解決策を見る

2件の返信2

Akiyoshi Kawaguchi
Cisco Employee
Cisco Employee

Predictive FailureではTrapとして出力されません。

 

宜しくお願いします。

回答ありがとうございます。

Predictive FailureではTrap出力はしないとのことで理解しました。

 

よろしくお願い致します。

 