Cisco2911でのRPS2300のステータス表示

Cisco2911でRPS2300を使用する場合について教えて下さい。

Cisco2911 + RPS-ADPTR-2911 + RPS2300 の構成で冗長電源を接続しています。

通常、"sh env" でRPSのステータスを確認すると、

----------

Router#sh env
SYSTEM POWER SUPPLY STATUS
==========================
External Redundant Power Supply is present and available to backup the system.

----------

の様なステータス表示("available to backup the system")になりますが、

(a) RPS2300が電源OFF状態で、Cisco2911起動後にRPS2300を電源ONする

(b) 通常運用中に、RPS2300を一旦電源OFFして再度電源ONする

の様な操作を行うと、

----------

Router#sh env
SYSTEM POWER SUPPLY STATUS
==========================

External Redundant Power Supply is present, but not available due to RPS fault.

----------

の様に、"RPS fault" のステータスになってしまい、RPSが正常に起動していても

正常なステータス表示になりません。

このステータス表示は、Cisco2911を再起動する事で正常表示になりますが、

それまでは 、"RPS fault" のままです。

同じ構成の機器2セットでいずれのセットも同様でした。

そこで質問ですが、

(1) この"RPS fault"ステータス表示となったままなのは正常な動作でしょうか。

(2) Cisco2911を再起動する事なく、(コマンドなどで)正常なステータス表示にする事はできませんでしょうか。

なお、Cisco2911 のIOSは、

「flash0:c2900-universalk9-mz.SPA.152-4.M4.bin」

です。

以上、よろしくお願いします。

1 件の受理された解決策

受理された解決策
New Member

Cisco2911でのRPS2300のステータス表示

こんにちは、

>(1) この"RPS fault"ステータス表示となったままなのは正常な動作でしょうか。

以下のような手順でRPSを装着した場合 fault になるのは期待された動作だと思います。

(a) RPS2300が電源OFF状態で、Cisco2911起動後にRPS2300を電源ONする

(b) 通常運用中に、RPS2300を一旦電源OFFして再度電源ONする

RPS2300 が稼働している状態で、ルータの電源を投入する必要があると思います。

詳しい RPS 装着手順は以下を参照してください。

http://www.cisco.com/cisco/web/support/JP/docs/RT/BranchRT/2900ISR/IG/001/Internal_Modules.html?bid=0900e4b1825ae763#pgfId-1131423

>(2) Cisco2911を再起動する事なく、(コマンドなどで)正常なステータス表示にする事はできませんでしょうか。

そういった手順はないはずです。

2 件の返信
New Member

Cisco2911でのRPS2300のステータス表示

こんにちは、

>(1) この"RPS fault"ステータス表示となったままなのは正常な動作でしょうか。

以下のような手順でRPSを装着した場合 fault になるのは期待された動作だと思います。

(a) RPS2300が電源OFF状態で、Cisco2911起動後にRPS2300を電源ONする

(b) 通常運用中に、RPS2300を一旦電源OFFして再度電源ONする

RPS2300 が稼働している状態で、ルータの電源を投入する必要があると思います。

詳しい RPS 装着手順は以下を参照してください。

http://www.cisco.com/cisco/web/support/JP/docs/RT/BranchRT/2900ISR/IG/001/Internal_Modules.html?bid=0900e4b1825ae763#pgfId-1131423

>(2) Cisco2911を再起動する事なく、(コマンドなどで)正常なステータス表示にする事はできませんでしょうか。

そういった手順はないはずです。

New Member

Re: Cisco2911でのRPS2300のステータス表示

ご回答をいただき有難うございます。

また、返信遅くなってしまい申し訳ありません。

やはりそうですか。。。

ルータ稼働中にRPSのOFFが発生した場合に、ルータ再起動しないと元のステータスに

復帰できないのは残念と思い、お伺いをしておりましたが。。。

これで諦めがつきました。