Client がいないにもかかわらず Radius サーバに authentication パケットが送信されてしまう問題

2016年10月28日(初版)

TAC SR Collection
主な問題

Radius サーバとの通信に使用するポートを、WLC 設定のデフォルトのポート番号(1812,1813)以外に設定している場合に、WLC 上に associate している Client がいないにもかかわらず、WLC から Radius サーバに対し AAA パケットが送信され続けてしまうという問題が発生します。

原因

ソフトウェア不具合:
CSCus80059   
WLC always send authen packet to aaa server even no any client in WLC

解決策

CSCus80059 の修正バージョンにバージョンアップすることにより、この問題は発生しなくなります。
また、Radius サーバとの通信にWLC 設定のデフォルトのポート番号(1812,1813)を使用している場合には発生しません。

備考 本不具合は、Bug Search Tool でも確認できます。