WLC の管理インターフェイスへ無線クライアントからアクセスできない問題

TAC SR Collection
主な問題

問題の概要

"Management via Wireless" オプション設定を有効にしているにも関わらず、WLC の管理インターフェイス (management) へ GUI, telnet, あるいは SSH にて同 WLC に Association している無線クライアントからログインしようとすると、接続が確立されない場合があるという問題があります。

Web 認証を実施している場合、あるいは FlexConnect Local Switching を実施している場合にこの問題が発生しやすくなります。

原因

ソフトウェア不具合

CSCue87961    cannot access controller GUI using management via wireless

解決策

 CSCue87961

の修正バージョンにアップグレードすることにより、この問題は発生しなくなります

 

備考

・該当ハードウェア

ハードウェアには依存しません。

・該当ソフトウェア

修正の入っていない 7.0.98.0 以降のソフトウェア