Conectando a Blade UCS (B-Series) na SAN

O foco principal deste documento é informar como conectar o equipamento UCS 6120XP Fabric Interconnect Switch com uplink fibre channel SAN para Cisco MDS-9124

É importante que antes de seguir com a leitura deste documento, você esteja familiar com os conceitos abordados nos links abaixo

Unified Communications Virtualization Deployment Guide On UCS B-Series Blade Servers

VMWare ESXi 4.0 Installation on UCS Blade Server with UCS Manager KVM

Understanding and Deploying UCS B-Series LAN Networking

Introdução

Em ambientes de Data Center, existem quatro diferentes locais para armazenar máquinas virtuais

  • Disco Local (DAS)
  • iSCSI
  • NFS
  • Fibre Channel

O disco local ou DAS (Direct Attached Storage) é uma opção onde as máquinas virtuais são armazenadas no próprio disco do servidor (Ex: Cisco UCS C210M1).

O iSCSI (Internet Small Computer System Interface), conforme o próprio nome diz, é um mecanismo de transporte de comandos SCSI através de redes IP. Com esta opção, os dados não estão armazenados em um disco conectado diretamente ao servidor (hardware), mas em um disco disponibilizado através da rede IP.

NFS (Network File System) anteriormente utilizado para compartilhamento de arquivos em ambientes Unix. Devido a sua simplicidade e a maior disponibilidade de banda em ambientes data center (Ethernet 10 GiG) fazem com que seja uma forte escolha para armazenamento de máquinas virtuais. Trata-se basciamente da disponibilização de pasta e arquivos através da rede.

Fibre Channel é um protocolo amplamente adotado para redes SAN (Storage Area Networking). Possui custos computacionais consideravelmente menores, se comparado com o iSCSI ou NFS. Abordaremos sobre este protocolo no decorrer deste documento.

Escolha do Protocolo SAN

Existem várias opções disponíveis para nos conectarmos aos armazenamentos em rede SAN. A decisão é basicamente baseada nos recursos que você possui disponíveis no seu ambiente de Data Center. As escolhas mais populares para se transportar os dados através da rede são:

  • Fiber Channel Protocol
  • iSCSI

A recomendação atual da Cisco é que seja utilizado Fibre Channel em ambientes com aplicações Virtual Unified Communications em plataforma UCS. Porém, como as tecnologias de Data Center estão evoluindo e as redes 10 GE estão se tornando mais populares, o iSCSI e NFS se apresentam como boas opções.

Opções de conectividade

Segue abaixo opção de conectividade em uma arquitetura UCS:

  • Conecte o Fabric Interconnect em um switch SAN (MDS ou Nexus), e consequentemente ao restante da rede SAN e servidores de armazenamento disponíveis na mesma.

NOTA: Para um ambiente Virtual UC, a recomendação da cisco é que se utilize um modelo multi camadas para evitar um ponto único de falha. A versão atual permite a conexão direta de um servidor de armazenamento (storage) no Fabric Interconnect, porém todos servidores serão colocados na mesma zona (zoneset), necessitando que seja realizado mascaramento (masking) no servidor de armazenamento (storage).

Segue um diagrama que demonstra uma conexão típica de um UC em arquiteturas Blades UCS no ambiente de Data Center.

Os termos servidor de armazenamento (storage server) e conjunto de armazenamento (storage array) serão utilizados de forma alternada no decorrer deste documento.

Modo de virtualização de N-Port (NPV)

O fabric interconnect por padrão opera no modo de virtualização de N-Port (NPV) e não como um switch FC padrão. Isso significa que ele não requer um ID no domínio FC, mantendo o número de IDs FC existentes no ambiente. Sendo assim, o Fabric Interconnect efetua o FLOGI (Fabric Login) e se insere normalmente no ambiente. Os FLOGIs que vêm dos servidores blades são traduzidos para FDISC através do processo NPV.

É importante lembrar que ao inserir um Fabric Interconnect no ambiente, o switch ao qual ele está conectado deve possuir o NPIV (N-Port ID Virtualization) habilitado, e as portas configuradas nas VSANs corretas.

NOTA: As novas versões permitem que você utilize o fabric interconnect no modo FC switch.

Configurando Virtualização N-Port

O modo virtualização N-Port reduz o número de domínios Fibre Chanel em redes SAN. Os switches operando em modo NPV não se inserem como um novo switch na rede SAN. Ao invés disso, eles passam o tráfego para o switch que está diretamente conectado.

O NPV é suportado somente nos seguintes modelos de switches Cisco MDS 9000:

  • Cisco MDS 9124 Multilayer Fabric Switch
  • Cisco MDS 9134 Fabric Switch
  • Cisco Fabric Switch for HP C-Class BladeSystem
  • Cisco Fabric Switch for IBM BladeCenter

Telas de configuração

Habilitar NPIV via linha de commando

O switch MDS deve mostrar que o NPIV está habilitado conforme a tela abaixo

A tela abaixo mostra a configuração da HBA virtual (vHBA) em um service-profile nas Blades UCS

Confirme que as configurações de VSAN e o id VLAN estão corretamente configurados (Ex: VSAN 500):

Resolução de problemas

WWPN (World Wide Port Name) deve configurado com o valor correto, ou o switch MDS não efetuará a passagem de tráfego

Dica:

No Service Profile do UCS

  • WWPN é associado a vHBA
  • WWNN é associado ao Servidor

Para o correto funcionamento nas Blades UCS, confirme que a versão de software do MDS é no mínimo 3.3 (1c).

Se o commando "show flogi database" mostrar os WWPNs' do UCS, isso significa que a conexão entre o MDS e o UCS está funcionando.

DC1-MDS-9124# show flogi database

---------------------------------------------------------------------------

INTERFACE VSAN FCID PORT NAME NODE NAME

---------------------------------------------------------------------------

fc1/1 500 0x6f0000 50:00:40:20:01:fc:33:4b 20:01:00:04:02:fc:33:4b

fc1/2 500 0x6f0200 50:00:40:21:01:fc:33:4b 20:01:00:04:02:fc:33:4b

fc1/3 500 0x6f0300 20:41:00:0d:ec:d7:20:c0 21:f4:00:0d:ec:d7:20:c1

fc1/4 500 0x6f0400 20:42:00:0d:ec:d7:20:c0 21:f4:00:0d:ec:d7:20:c1

fc1/7 500 0x6f0100 21:00:00:1b:32:8a:eb:e7 20:00:00:1b:32:8a:eb:e7

Total number of flogi = 5.

DC1-MDS-9124#

Execute o comando abaixo no modo nxos do Fabric Interconnect

vse-ucs-6120-1-A(nxos)# show npv flogi-table
No flogi sessions found.


Se o Fabric Interconnect não retornar nenhum FLOGI, isso significa que não está conectado ao MDS, e verificações adicionais devem ser efetuadas.

As telas abaixo demonstram algumas configurações que devem ser verificadas:

Referências

Histórico de versão
Revisão #
1 de 1
Última actualização:
‎11-30-2011 03:51 AM
Actualizado por:
 
Etiquetas (1)
Marcas (3)