em 02-23-2012 03:22 AM
Uma situação que costuma gerar dúvidas quando se trata da infraestrutura para WAAS é como fazer a troca de função de um CM.
Este documento tem por objetivo mostrar o procedimento correto a se seguir quando se deve torcar a função de um CM na rede.
Existem baiscamente 4 situações:
Esta etapa mostra como converter um WAE / WAVE novo (ou que esteja operando como acelerador) em um CM Standby. É importante ressaltar que WAE / WAVE que será convertido em CM Stanby deve estar rodando uma imagem do tipo "Universal" (pois esta imagem inclui as funcionalidade de aceleração e CM). Caso o dispositivo esteja rodando um imagem do tipo "Accelerator", não possível convertê-lo em CM (pois esta imagem não incui a funcionalidade de CM) e é preciso instalar outra imagem ("Universal") no mesmo.
Para converter o WAE / WAVE em um CM Standby:
1. Desfazer o registro do dispositivo junto ao CM (caso esteja registrado):
waas# cms deregister force
2. Configurar o modo como Central Manager:
waas# configure
waas(config)# device mode central-manager
* Deve-se realizar um reload do dispositivo para que essa mudança tome efeito.
3. Configurar a função ("Role") como "Standby":
waas(config)# central-manager role standby
4. Configurar o endereço IP do CM Primário:
waas(config)# central-manager address x.x.x.x
5. Habilite o serviço CMS:
waas(config)# cms enable
* Espere 10 minutos antes de continuar, para que o CM tenha tempo de sincronizar a base de dados com o primário.
Uma vez que se tem o novo WAE / WAVE atuando como CM Standby, deve-se converter o CM Primário em CM Standby:
1. Desfazer o registro do CM:
waas# cms deregister
* Este comando limpa qualquer associação que este CM possa ter com qualquer outro CM.
2. Configurar a função ("Role") como "Standby":
waas# configure
waas(config)# central-manager role standby
3. Configure o endereço IP do CM Primário (neste caso, o WAE / WAVE que passará a ser o primário):
waas(config)# central-manager address x.x.x.x
4. Habilitar o serviço CMS:
waas(config)# cms enable
Caso o CM Primário se torne inoperante, pode-se manualmente reconfigurar um dos CMs Standby para assumir como CM Primário. Os passos a seguir mostram como realizar esta etapa:
1. Configurar a função ("Role") do CM Standby (novo dispositivo na rede) como CM Primário:
waas# configure
waas(config)# central-manager role primary
* Este comando altera a função do CM para primário e realizar um restart dos serviços de gerência para se reconheça a mudança.
Se vocêtrocar a função de um CM Standby para Primário enquanto o CM Primário ainda está "online" e ativo, os dois CMs vão detectar um ao outro e, automaticamente, se desativarão ("shut down") e desabilitarão os serviços de gerência. Os CM são alterados para o estado "halted", que é salvo automaticamente na memória "flash".
Para voltar os CMs ao status "online", basta decidir qual deles será o primário e qual será o standby e executar os seguintes comandos:
a. No primário:
waas# configure
waas(config)# central-manager role primary
waas(config)# cms enable
b. No standby:
waas# configure
waas(config)# central-manager role standbywaas(config)# central-manager address x.x.x.x
waas(config)# cms enable
_____________________________________________________________________________________________________
Quando se muda um CM de Primário para Standby, a configuração do CM é apagada. Após tornar-se Standbym o CM irá replicar suas informações de configuração com qualquer CM que seja o Primário. Se as unidades Primária e Standby não estiverem sincronizadas ao se inverter os papéis, configurações importantes podem ser perdidas.
_____________________________________________________________________________________________________
Antes de inverter as funções dos CMs:
1. Assegurar de que os dois CMs estão rodando a mesma versão de software (WAAS).
2. Sincronizar os relógios físicos ("physical clocks") nas duas unidades de maneira que os dois CMs possuam o mesmo UTC ("Coordinated Universal Time") configurado.
3. Assugurar que o CM Standby está sincronizado com o CM Primário, checando os seguitnes ítens:
a. Checar se as duas unidades estão "online".
O CM Standby e o os demais aceleradores ativos devem constar como "online" na GUI do CM Primário.
Este passo garante que todos os dispositivos sabem da existência dos dois CMs.
b. Checar o status dos updates recentes do CM Primário.
Utilize o comando "show cms info" e cheque a hora do último update.
Para que se considere atual, o valor do campo "Time of last config-sync" deve ser entre 1 e 15 minutos.
Aqui se verifica se o CM Standby replicou completamente a configuração do CM Primário.
Caso não esteja atualizado, verifique se há problemas de conectividade entre os CMs ou se o CM Primário está "down".
4. Inverter a função dos CMs na seguinte ordem:
a. Converter o CM Primário para Standby:
waas-a# configure
waas-a(config)# central-manager role standby
waas-a(config)# cms enable
b. Converter o CM Standby para Primário:
waas-b# configure
waas-b(config)# central-manager role primary
waas-b(config)# cms enable
* O serviço CMS sofre um "restart" automaticamente quando há uma mudança de papéis.
waas-a# configure
waas-a(config)# central-manager role standby
waas-a(config)# cms enableEncontre respostas, faça perguntas e conecte-se com nossa comunidade de especialistas da Cisco de todo o mundo.