Prezados,

 

Estou com um chassis com 3 lâminas em um POC e as FANs deste chassis estão a mil por hora gerando alto ruído no DC do cliente. Já passei por isso em outra ocasião e após dar um decomission e um reacknownledge no chassi, ele voltou a operar "silenciosamente". Já atualizei para uma das últimas versões disponíveis no site da Cisco na época da atualização 2.2(1h) á cerca de uns 2 meses e o problema continua o mesmo.

 

O meu cenário é: Dois 6248 - 1 Chassis com 3 B200 M3 - Chassi ligado com somente duas fontes.

 

Alguém já passou por esse problema? 

 

Abs

 

Fábio Henrique Teixeira

1 RESPOSTA
Cisco Employee

Fábio, O cliente ainda está

Fábio,

 

O cliente ainda está tendo este problema? Se você tem um techsupport do chassi, procure por "state SAFE" nos arquivos thermal.

 

$ pwd
/***_BC1_all/techsupport_detailed_iocard2/cmc/log

$ grep "state SAFE" thermal*
CMC NOCSN_thermal-3-CMC  0:log_cause_buffers:CAUSE for state SAFE: [b2,reading_grace,sensor_id,101,b2.DDR3_P2_H0_TMP]

 

No exemplo acima o chassi colocou os FANs em 100% devido a inabilidade de ler o sensor de temperatura da memória H0 (CPU 2) da lâmina 2.