Cisco Support Community
cancel
Showing results for 
Search instead for 
Did you mean: 

Debug- und Syslog-Meldungen des SPA400

Um Debug- und Syslog-Meldungen des SPA400 zu erfassen, muss ein Syslog-Server im Netzwerk vorhanden sein.

Über diesen Link können Sie ein Dokument öffnen, in dem dies beschrieben wird.

So aktivieren Sie die Debugging- und Syslog-Messaging-Funktion:

1. Ermitteln Sie die IP-Adresse des Syslog-Servers

c:\ ipconfig /all  [Windows]

$ ifconfig -a  [UNIX]

Im vorliegenden Beispiel wird angenommen, dass der Syslog-Server folgende IP-Adresse hat: 192.168.0.200

2. Geben Sie folgende URL in den Browser ein, um das SPA400-System zu konfigurieren:

http://<IP-Adresse_des_SPA400>
Beispiel: http://192.168.0.100, wenn die IP-Adresse des SPA400 192.168.0.100 lautet.

3. Bearbeiten Sie folgende Felder:

a. SPA9000 Web-UI > Registerkarte Setup (Setup) > Registerkarte Basic Setup (Einfaches Setup) > Syslog Settings (Syslog-Einstellungen > Syslog Server (Syslog-Server): <IP-Adresse des Syslog-Servers> Beispiel: 192.168.0.200

b. Führen Sie einen Bildlauf nach unten durch, und klicken Sie auf Save Settings (Einstellungen speichern) [Sie müssen diesen Schritt jetzt ausführen, da die Änderungen andernfalls verloren gehen].

c. Klicken Sie auf OK [Are you sure you wish to change your setting !! (Möchten Sie die Einstellungen wirklich ändern?)]

Das SPA400-System wird neu gestartet.

d. Klicken Sie auf OK [Reboot OK! Go To Setup page ? (Neustart OK. Zur Setup-Seite wechseln?)]

e. SPA400 Web-UI > Registerkarte Event Logs (Ereignisprotokolle) > Registerkarte Set Log Level (Protokollebene festlegen) > Event Log Level (Ereignisprotokollebene):

Telefonie:

SIP:

DSP:

Wählplan:

Voicemail:

Sonstiges:

   Wählen Sie eine Protokollebene für jedes der obigen Elemente aus. Zur Auswahl stehen: Fatal Error (Schwerwiegender Fehler), Error (Fehler), Events (Ereignisse), All Information (Alle Informationen), Off (Aus).

Führen Sie einen Bildlauf nach unten durch, und klicken Sie auf Save Settings (Einstellungen speichern) [Sie müssen diesen Schritt jetzt ausführen, da die Änderungen andernfalls verloren gehen].

Das SPA400-System speichert die Änderungen ohne einen Neustart durchzuführen, und sendet alle Debug- und Syslog-Meldungen an die angegebene IP-Adresse des Syslog-Servers.

[Stellen Sie sicher, dass der Syslog-Server ausgeführt wird, und dass die IP-Adresse des Servers der in SPA400 konfigurierten entspricht.]