電源について

2960C-8TC-Lを使用しています。

53msecの切替で電源は、落ちてしますのでしょうか

2 件の受理された解決策

受理された解決策

Jiro Takarada
Level 1
Level 1

質問の意味がよく分からなかったのですが、電力の供給元から電力供給が53msec途絶えたら、機器がダウンするかどうかという意味でしょうか。

だとすれば、ダウンすると思います。
 

元の投稿で解決策を見る

2960であれば、10msec 程度だと思います。

 

元の投稿で解決策を見る

6件の返信6

Jiro Takarada
Level 1
Level 1

質問の意味がよく分からなかったのですが、電力の供給元から電力供給が53msec途絶えたら、機器がダウンするかどうかという意味でしょうか。

だとすれば、ダウンすると思います。
 

Takarada様 ご回答ありがとうございます。 意味としてはUPSの切替時に53msecの時間を想定して、その際にHUB自体が電源が落ちてしまうのか、ということです。 もし、理由がわかれば教えて頂けると助かります。

こんにちは。

この切り替えと言うのは、電力供給元からUPSへの電力供給が途絶え、UPSから2960への電力供給がバッテリに切り替わる際に要する時間を言っているのでしょうか。

上記に53msecかかり、UPSからの電力供給が53msec途絶えた際の、2960側の動作という事であれば、2960はダウンすると思います。

また、2960だけでなく、一般的なデバイスであれば、53msecも途絶えればみんなダウンすると思います。

もう少しちゃんとしたUPSを導入する事をおすすめします。

ご連絡ありがとうございます。

通常はやはり切れてしますのですね。

もう少しUPSの選定について検討してみます。

一般的なデバイスはどのくらいの時間的猶予があるんですかね。20msecぐらいですかね。

2960であれば、10msec 程度だと思います。

 

Takarada様

ご回答ありがとうございます。

大変助かりました。

UPSの選定も含めて今後検討していきます。